在談到跳線之前﹐先看看什麼是 UTP﹖

其中的 TP 才是最重要的﹐那什麼是 TP 呢﹖
就是 Twisted Pair﹐那為什麼要 twisted 呢﹖
說穿了﹐在很大程度上﹐是用來對付 Cross Talk 的。

那什麼是 Cross Talk 呢﹖先讓我們回到中學的物理課吧﹕凡是電流通過導體﹐都會產生電磁現象。如果當一對導體(銅線)平行並列一起﹐如果只有其中一條導線在有電流通過﹐那它所產生的電磁現象﹐就會干擾到另外一條導線﹐也就是所謂的 Cross Talk 了(如果精確的定義不是這樣的話﹐那就要參考標準資料了)。

如果﹐兩條平行並列導線都有電流傳送﹐而且電流方向是相反的﹐那剛好﹕彼此產生的Cross Talk 就相互抵消(只相互接觸那面)﹔如果電流方向是同向的﹐那彼此的 Cross Talk 就會重疊。

好了﹐假如電流在同一條網線中經過一對(兩條)線﹐有什麼辦法確保相互平行的導線之電流是相反的呢﹖其中之一就是用‘扁平排線’﹐再定義好兩端的接頭﹐確定電流方向就是了。這樣的連線在短距離或許容易保證﹐但如果在長距離的傳送中﹐難保這條線都一直是‘平鋪’的。那有什麼方法來補救呢﹖

有﹗就是用 Twisted Pair。原因﹐我認為如下﹕

1) 首先﹐我們可以確定相互纏繞的一對線﹐彼此的電流方向要相反的。就算不是相反的﹐只要有一條是接到 ground 去﹐也可以將 cross talk 消化掉。
2) 通過纏繞﹐將 cross talk 抵消得更徹底。如果以平行並列方式﹐那只有兩線相互接觸那面的部份的 cross talk 可以抵消﹐剩下的部份(如果彼此背對的那面)還應該有cross talk 存在(抱歉﹐弟不敢確定啦﹐問問讀電機或電子的朋友吧﹐這裡假設成立)。但如果以 twisted 的方式﹐您會發現兩線的接觸面會明顯增大﹐而且抵消掉的cross talk 也最多。如果再延伸出去﹐STP 和 UTP 的分別﹕Shielded vs Un-shielded﹐也是為了對抗來自外部環境的干擾之要求不同而已﹐至於 TP 部份﹐還是相同的。

到這裡﹐應該知道﹕我們平時使用的 RJ45 網線上﹐雖然目前的 10/100mbs 的網路只用到 1,2,3,6 而已﹐但除了我們要確定 1 to 1, 2 to 2 這些排列之外﹐還要確定電流的方向要相反﹐換句話說﹐要確定一端的的 TX 和 RX 必須經過同一對 twisted pair 。就算經過跳接之後﹐仍要確定如此(那您應該知道為什麼是 1 跟 3 換﹔2 跟 6 換了吧﹖)。如果您找對了這對線﹐當然與顏色無關(這是我唯一讚同原 poster 的地方)﹐但關鍵是﹕您一定要確定 TX 和 RX 必須走在同一對線上﹗為了確保做到這點﹐採用標準規定﹐是最明智之舉﹐尤其是當網線穿過牆壁﹐跨過天花板﹐鑽過線管之後﹐您就很難確定哪條線接到哪條去了(當然﹐還是有很多儀器可以幫助啦)。

再多補充一點﹐之所以我們的 UTP 會有 Category 的分別﹐除了線材質量的要求不一樣之外﹐其中有一個很大的分別是對絞接色樣(twisted pattern)的要求不同﹕

1) 不同的 CAT 等級對每一對線在每一英寸長度的絞接數目要求不同﹐CAT 號碼越高﹐其平均絞接數目越多(例如每英寸要有 3 個或 5 個絞接﹐具體數字請參考標準資料。)
2) 不同的 CAT 等級﹐對各對 TP 的絞接色樣差異的要求不同。比方說﹐已經有一對線在每一英寸採用 3 個絞接﹐那麼另外一對就不能使用 3 而要使用 3右8分之1 (或whatever)的絞接﹐那第三對則要採取更不一樣的色樣。 CAT 號碼越高﹐對色樣差異要求越高。

我還記得以前也是在這個板上﹐有人問過為什麼在 CAT5 網線裡面有一條纖維線﹖居然有人說是用來剝線用的﹗我看到差點昏倒 @#%#*$* ~~

那各位知道答案嗎﹖

那條纖維線就是為了確保 CAT5 定義要求的絞接色樣和色樣差異不至於因外力因素(如拉扯網線)而走樣﹐從而符合這個 CAT5 的標準。假如網線被拉扯(相信在很多環境中都不能避免吧﹖)﹐那麼拉力是直接由纖維線承受﹐而不是讓 twisted pair 來承受﹐否則色樣會因拉扯而變形﹐這樣的話﹐這對線可能達不到 CAT5 的要求﹐而降級到 CAT4 或 CAT3 的要求。所以﹐如果各位有機會自己壓線﹐一定要確定這條纖維線要被兩端的線頭夾得緊緊的。另外﹐也不要貪便宜﹐買那些沒有這條纖維線的所謂 CAT5 UTP (除非您的要求沒那麼嚴格)。

******

希望以上這些文字有助大家對“跳線迷思”的正確思考。同時﹐也希望所有有幸(或不幸)從事資訊的朋友﹐在學習的過程中﹐從嚴要求﹔而且﹐如果有條件﹐也將原理弄明白。力求做到﹕知其然﹐也知其所以然。

-----------------------------------------------------------------

當初的標準在制定線位的時候﹐
有規定了哪對是 TX(TX+ & TX-)﹐以及哪對是 RX(RX+ & RX-)。
剛好是在 1236 這幾個線腳上。
我不知道為什麼是那樣安排﹐這恐怕要問當初的制定者﹐
就好像我們的 CPU 有上百隻腳﹐而為什麼 pin1 和 pin11 要那樣定義一樣。

而跳線的原理就是將一端的 TX+ 接到另外一邊的 RX+ 上面﹔
而將 TX- 則接到另一端的 RX- 上。
至於怎麼繞﹖最方便的辦法是記顏色﹐或用如下表格﹕
[code:1]RJ-45 Crossover (Ethernet) Cable Pinouts﹕
----------------------------------------
Signal    Pin     Pin    Signal
Tx+        1        3     Rx+
Tx–       2        6     Rx–
Rx+        3        1     Tx+
–         4        4     –
–         5        5     –
Rx–       6        2     Tx–
–         7        7     –
–         8        8     –[/code:1]
發表於 2003-12-1 21:25:46 | 顯示全部樓層
感謝大大的教學文件~
但無法保留下來時在可惜阿
發表於 2003-12-7 22:50:38 | 顯示全部樓層
好好使用鍵盤上的"rint Screen Sys Rq"這個按鍵,在好好的組合起來,這樣就可以把"文件"給保存下來了
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|BBS.XXOO.NET™

GMT+8, 2024-12-4 01:19 , Processed in 0.010610 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表